#15
Sonuçlar geldi:
Kod:
Tuz testi (son 12 saat ortalaması, 22 °C) Referans (doymuş NaCl) : %75,3 Sensör : %78,0 Fark : +2,7 puan Sapan psikrometre (19 Eylül 12:40, ~995 hPa) Kuru termometre : 24,6 °C Islak termometre : 18,4 °C Hesaplanan bağıl nem : %55 Sensör : %58 Fark : +3 puan
İki yöntem de yaklaşık +3 puan diyor.
Gökyüzü en iyi öğretmendir.