[Çözüldü] Sisli sabahtan sonra nem sensörü %99'da takılı kalıyor: arıza mı, yoğuşma mı?

Konu Değerlendirmesi:
  • 0 Oy(lar) - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#20
Özet:
  • Sisten sonra %99'da takılma arıza değil; sensör filtresi ve yüzeyindeki yoğuşma (su damlacıkları). Kalkan havalandırılınca ~40 dakikada normale döndü.
  • Tuz testi (doymuş NaCl referansı %75,3'e karşı %78) ve sapan psikrometre (kuru/ıslak termometre, %55'e karşı %58) aynı sonucu verdi: sensör yaşlanmayla +3 puan kaymış. Ofset düzeltmesi ya da değişim gerekiyor.
  • Radyasyon kalkanı (sensörü güneşten koruyan panjurlu muhafaza) içinde hava akışı kritik; alt açıklıklar örümcek ağı ve tozla tıkanırsa sensör sisten sonra çok daha geç kurur. Sonbaharda kalkanı temizleyin, mümkünse küçük bir fanla havalandırın.
Konu 'Nem sensörü sorun giderme' rehberi olarak sabitlendi; test adımları için IstasyonHalil'in listesine bakın. Konu çözüldü olarak işaretlendi.
HavaForumu Kurucusu | Meteoroloji Müh. | Forum Kuralları | Kaynak göstermeyen tahmin, tahmin değildir.
Alıntı


Bu Konudaki Mesajlar
RE: Sisli sabahtan sonra nem sensörü %99'da takılı kalıyor: arıza mı, yoğuşma mı? - Yazar: HavaAdmin - 20.09.2026, 09:30