Yüksek performanslı, SSD disk ve tam root erişimli sanal sunucular — Vds satın al
Vds satın al

[Çözüldü] Sisli sabahtan sonra nem sensörü %99'da takılı kalıyor: arıza mı, yoğuşma mı?

Konu Değerlendirmesi:
  • 0 Oy(lar) - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Günaydın. Gürsu'da bahçede ev tipi bir istasyonum var, kapasitif nem sensörlü, dört yıldır çalışıyor. Bu sabah yoğun sis vardı; sensör 05:00 civarı %99'a çıktı, buraya kadar normal.

Sorun şu: sis 07:15 gibi dağıldı, güneş açtı, ama sensör hâlâ %99 gösteriyor. Geçen hafta da aynısı oldu, öğlene kadar %97-99 arasında takılı kaldı, sonra birden normale döndü. Sıcaklık okuması düzgün görünüyor, sorun sadece nemde.

Bence sensör bozuldu ve değiştirmem gerekiyor. Ama yenisini sipariş etmeden önce sormak istedim: sisten sonra nem sensörünün takılması bilinen bir şey mi, yoksa gerçekten arıza mı? Aynı durumu yaşayan var mı, ne yaptınız?
Gökyüzü en iyi öğretmendir.
[-] aydogani adlı üyenin bu mesajını beğenen 4 üye:
  • radaryasin, CerenFirtina, dursunmeteo, mersinHavasi
Alıntı
Vds satın al
#2
Komşu sayılırız, ben de Gürsu'dayım. Benim istasyon şu an (08:20) %92 gösteriyor, sis kalkalı bir saat oluyor. Seninki %99'da kaldıysa bir sorun var gibi.
[-] Radarmuharrem adlı üyenin bu mesajını beğenen 3 üye:
  • harunKar, havacidogukan, diyarbakirFirtina
Alıntı
#3
Karacabey'den tecrübe: ucuz sensörler 3-4 yılda kayıyor. Benimki de dördüncü yılında %5 fazla göstermeye başlamıştı. Dört yaşındaysa değiştir derim, uğraşmaya değmez.
Kar sevenler kulübü üyesi ❄️
Davis Vantage Pro2, çim üstü 1,5 m · Karacabey / Bursa
[-] tunao55 adlı üyenin bu mesajını beğenen 5 üye:
  • ozlemruzgar, Acar_Kahramanmaras, rustu_hava, meteofuat, ercan05
Alıntı
#4
(17.09.2026, 07:50)aydogani Yazdı: Günaydın. Gürsu'da bahçede ev tipi bir istasyonum var, kapasitif nem sensörlü, dört yıldır çalışıyor. Bu sabah yoğun sis vardı; sensör 05:00 civarı %99'a çıktı, buraya kadar normal. Sorun şu: sis 07:15 gibi dağıldı...
Bu soruyu her sonbahar cevaplıyorum, arşive bakılsa üç ayrı konu çıkar. Sensör bozuk değil. Sis sırasında sensörün filtresinin ve yüzeyinin üzerine su yoğuşuyor; o su buharlaşana kadar sensör kendini doymuş havada sanıyor. Kurununca düzelir.
Nilüfer / Bursa, 155 m | Davis Vantage Pro2 + Ecowitt yağış ölçer | Sensör 2 m'de değilse ölçüm sohbettir.
[-] IstasyonHalil adlı üyenin bu mesajını beğenen 4 üye:
  • tunao55, kemalMeteo, karyavuz, meteoeren
Alıntı
#5
(17.09.2026, 12:30)IstasyonHalil Yazdı: Bu soruyu her sonbahar cevaplıyorum, arşive bakılsa üç ayrı konu çıkar. Sensör bozuk değil. Sis sırasında sensörün filtresinin ve yüzeyinin üzerine su yoğuşuyor; o su buharlaşana kadar sensör kendini doymuş havada...
Halil Bey, arşivi karıştırdım ama bulamadım, belki doğru kelimeyle aramadım. Yeni üyeleri böyle azarlamayalım lütfen, soru sormak için buradayız.
Gökyüzü en iyi öğretmendir.
[-] aydogani adlı üyenin bu mesajını beğenen 9 üye:
  • riza.ozdemir, ZulalFirtina, bursa94, aktano, karalp, MeteoNilgun, meteovolkan, TulayD_Mardin, bulutKiymet
Alıntı
#6
Arkadaşlar, bir yönetici notu: aynı soru her yıl gelse de her yıl onu ilk kez soran biri olur, bu forumun doğası. Halil'in bilgisi çok değerli; aydogani'nin tepkisi de anlaşılır. Lütfen tonu yumuşak tutalım. Bu konu sonuçlanınca sabit bir 'nem sensörü sorun giderme' rehberi olarak işaretleyebiliriz, böylece arşiv sorunu da çözülür.
HavaForumu Kurucusu | Meteoroloji Müh. | Forum Kuralları | Kaynak göstermeyen tahmin, tahmin değildir.
[-] HavaAdmin adlı üyenin bu mesajını beğenen 10 üye:
  • gul.yildiz, ahmetb80, caglart, ardahanhavasi, perihanfirtina, yagmur_ecrin, tugaykose, demirs86, Nazlican08, orhanKar
Alıntı
#7
(17.09.2026, 13:05)aydogani Yazdı: Halil Bey, arşivi karıştırdım ama bulamadım, belki doğru kelimeyle aramadım. Yeni üyeleri böyle azarlamayalım lütfen, soru sormak için buradayız.
Haklısınız, sabırsız yazdım, özür dilerim aydogani. İddialaşmak yerine test edelim; adım adım:
  1. Kurutma testi: Bir sonraki sisli sabahtan sonra kalkanı aç, sensörü silmeden, sadece havalandırarak kurumasını bekle ve 10 dakikada bir okumayı not et.
  2. Tuz testi: Doymuş sofra tuzu (NaCl) çözeltisiyle kapalı kapta 24 saat bekletme; bu ortamda bağıl nem ~%75,3 olur.
  3. Psikrometre karşılaştırması: Öğlen, sapan psikrometre (kuru ve ıslak termometre) ile ölçüm yapıp sensörle karşılaştır.
1. adım yoğuşmayı, 2. ve 3. adım kaymayı ölçer.
Nilüfer / Bursa, 155 m | Davis Vantage Pro2 + Ecowitt yağış ölçer | Sensör 2 m'de değilse ölçüm sohbettir.
[-] IstasyonHalil adlı üyenin bu mesajını beğenen 16 üye:
  • polat_adana, kar_Nurten, yagmur_ecrin, EmineU54, Merve.Osmaniye, mesut_hava, manisafirtina, havaciveli, Sinoptikokan, Meteoefe, bulentKar, Burcu_74, MeteoGulizar, apaydinb, yagmur_yesim, Figen.Isik
Alıntı
#8
Özrünüz kabul, ben de biraz sert yazdım. Liste çok net, teşekkürler. Yarın sabah hava tahminine göre yine sis var, kurutma testiyle başlıyorum.
Gökyüzü en iyi öğretmendir.
[-] aydogani adlı üyenin bu mesajını beğenen 5 üye:
  • bulutserap, Elif.Kahramanmaras, yusuf.genc, Meteoismail, kastamonuGozlem
Alıntı
#9
Tuz testi için birkaç detay:
  • Kapta çözünmemiş tuz kristali mutlaka kalsın, yoksa çözelti doymuş olmaz.
  • Sıcaklığı 20-25 °C arasında sabit tut; %75,3 değeri sıcaklığa çok az duyarlı ama ani sıcaklık değişimi kapta yoğuşma yapar.
  • İlk 6-8 saati dengelenme olarak say, son 12 saatin ortalamasını al.
Sensörün üretici toleransı genelde ±2-3 puan; sonucu bu belirsizlikle birlikte yorumlayalım.
Bursa / Nilüfer | Deterministik run hikâyedir, ensemble istatistiktir. | Haftalık indeks paneli: Pazartesi
[-] EnsembleEce adlı üyenin bu mesajını beğenen 11 üye:
  • Meryem_78, AynurSimsek59, turkan88, PelinBozkurt67, kar_Gulsum, faruk02, halilk, havacisedat, Selda86, tamer_hava, cahit730
Alıntı
#10
Kurutma testi sonucu. Sis 07:05'te dağıldı, 07:10'da kalkanı açtım, sensör filtresinin üstünde gözle görülür damlacıklar vardı:
Kod:
07:10 %99 07:20 %97 07:30 %88 07:40 %79 07:50 %71 08:00 %70
40 dakikada normale döndü. Yani takılma gerçekten yoğuşmaymış.
Gökyüzü en iyi öğretmendir.
[-] aydogani adlı üyenin bu mesajını beğenen 8 üye:
  • MeteoNurcan, onur_00, serkan.kalkan, TurkS00, Suna742, fatihkar, karatast, gurbuzm
Alıntı
Vds satın al
#11
(18.09.2026, 08:15)aydogani Yazdı: Kurutma testi sonucu. Sis 07:05'te dağıldı, 07:10'da kalkanı açtım, sensör filtresinin üstünde gözle görülür damlacıklar vardı:
Kod:
07:10 %99 07:20 %97 07:30 %88 07:40 %79 07:50 %71 08:00 %70
40 dakikada...
Benim istasyon 07:50'de %68 gösteriyordu. Seninki 07:50'de %71. Aradaki fark küçük ama hep seninki yukarıda kalıyor gibi.
[-] Radarmuharrem adlı üyenin bu mesajını beğenen 3 üye:
  • sinoptikcan, gokyuzuFunda, FigenRuzgar
Alıntı
#12
(18.09.2026, 08:15)aydogani Yazdı: Kurutma testi sonucu. Sis 07:05'te dağıldı, 07:10'da kalkanı açtım, sensör filtresinin üstünde gözle görülür damlacıklar vardı:
Kod:
07:10 %99 07:20 %97 07:30 %88 07:40 %79 07:50 %71 08:00 %70
40 dakikada...
Yoğuşma tamam, ama Radarmuharrem'in dediği 2-3 puan fark da boşuna değil. Takılma geçse bile sensör kaymış olabilir.
Kar sevenler kulübü üyesi ❄️
Davis Vantage Pro2, çim üstü 1,5 m · Karacabey / Bursa
[-] tunao55 adlı üyenin bu mesajını beğenen 4 üye:
  • bulutSule, havaGulten, yasar_423, sinanKar
Alıntı
#13
Tuz testini başlattım: kavanozda doymuş tuz çözeltisi, sensör içeride, kapak kapalı, oda 22 °C. Yarın bu saatlerde sonucu yazarım.
Gökyüzü en iyi öğretmendir.
[-] aydogani adlı üyenin bu mesajını beğenen 2 üye:
  • kayserifirtina, Meryem_78
Alıntı
#14
(18.09.2026, 09:30)tunao55 Yazdı: Yoğuşma tamam, ama Radarmuharrem'in dediği 2-3 puan fark da boşuna değil. Takılma geçse bile sensör kaymış olabilir.
tunao55 haklı olabilir, iki ayrı meseleyi karıştırmayalım: yoğuşmadan kaynaklı takılma ile yaşlanmadan kaynaklı kalıcı kayma. Birincisini ölçtük, ikincisini tuz testi ve psikrometre söyleyecek.
Nilüfer / Bursa, 155 m | Davis Vantage Pro2 + Ecowitt yağış ölçer | Sensör 2 m'de değilse ölçüm sohbettir.
[-] IstasyonHalil adlı üyenin bu mesajını beğenen 6 üye:
  • rizaoztas, gokyuzuSevil, UnluM65, Zonguldak904, antalyahavasi, savasgokce
Alıntı
#15
Sonuçlar geldi:
Kod:
Tuz testi (son 12 saat ortalaması, 22 °C) Referans (doymuş NaCl) : %75,3 Sensör : %78,0 Fark : +2,7 puan Sapan psikrometre (19 Eylül 12:40, ~995 hPa) Kuru termometre : 24,6 °C Islak termometre : 18,4 °C Hesaplanan bağıl nem : %55 Sensör : %58 Fark : +3 puan
İki yöntem de yaklaşık +3 puan diyor.
Gökyüzü en iyi öğretmendir.
[-] aydogani adlı üyenin bu mesajını beğenen 10 üye:
  • selcukMeteo, Gamze_68, havaciveysel, cetind58, mustafa84, ozan.simsek, celik_karaman, koray.oz, halilt87, Fadime_02
Alıntı


Hızlı Erişim:


Konuyu görüntüleyenler: EgeliRuzgar, 1 Ziyaretçi(ler)

Deneyiminizi iyileştirmek için çerez kullanıyoruz. Ayrıntılar: Çerez Politikası